Hệ thống sử dụng chiller lắp đặt số đông vòng giải nhiệt trong một trang bị chuyên biệt gọi là chiller (thay vì nằm trong CRAC như những hệ thống khác). Chức năng của chiller là tạo ra nước lạnh khoảng 8oC, loại nước lạnh này sẽ được máy bơm, bơm theo các đường ống đi tới CRAH (Computer Room Air Handler) đặt bên trong phòng máy.
1. Hệ thống giải nhiệt bằng nước sử dụng Chiller
Hệ thống dùng chiller lắp đặt số đông vòng giải nhiệt trong một thứ chuyên biệt gọi là chiller (thay vì nằm trong CRAC như những hệ thống khác). Chức năng của chiller là tạo ra nước lạnh khoảng 8oC, loại nước lạnh này sẽ được máy bơm, bơm theo những đường ống đi tới CRAH (Computer Room Air Handler) đặt bên trong phòng máy.
CRAH nhìn bên ko kể thì giống như CRAC nhưng hoạt động thì hoàn toàn khác, nó làm cho lạnh không khí bằng phương pháp cho ko khí đi qua các ống dẫn chứa nước lạnh tuần hoàn. Nhiệt từ bên trong phòng khiến mát sẽ theo nước ra khỏi CRAH và đi đến chiller. Chiller sẽ tách nhiệt ra khỏi nước bằng bí quyết sử dụng dàn ngưng và cooling tower tương tự như hệ thống tháp giải nhiệt nước water cooled.
Ưu điểm:
- Hệ thống này đơn giản, CRAH nhái rẻ, năng lực giải nhiệt thấp hơn toàn bộ so có hệ thống air-cooled sở hữu cùng diện tích chiếm dụng của đồ vật giải nhiệt.
- Ống dẫn nước mang thể đi được khoảng phương pháp vô cùng xa buộc phải có thể dùng chung một hệ thống giải nhiệt cho phổ biến phòng, khu vực khác nhau dùng chung một chiller.
- Hiệu quả làm lạnh trên KW tiêu thụ cao (đối có những hệ thống công suất lớn) nhờ đó giảm chi phí vận hành.
- Hệ thống chiller sở hữu độ tin cậy rất cao.
Nhược điểm:
- mức giá đầu tư ban đầu khá cao, đặc trưng đối có các hệ thống sở hữu nhu cầu nhỏ hơn 100KW.
- CRAH thường thì làm giảm độ ẩm môi trường khá cao so sở hữu CRAC cần tốn kém trong việc kiểm soát độ ẩm cần phải có.
- Tạo ra nguy cơ xuất hiện chất lỏng trong môi trường IT.
Ứng dụng:
- sử dụng chung mang những hệ thống khác để giải nhiệt cho các data center từ trung bình đến lớn có đề nghị độ khả dụng từ trung bình đến cao, đặc thù thích hợp mang các data center cỡ to.
2.Hệ thống giải nhiệt bằng nước (Water cooled system)
Hệ thống giải nhiệt dùng nước mang cấu trúc tương tự như hệ thống dùng glycol, nghĩa là các thành phần của bộ làm cho mát đều được đặt bên trong CRAC. Dù thế, có hai điểm khác biệt quan trọng sau:
- sử dụng nước để khiến cho chất dẫn lưu nhiệt, thay vì sử dụng glycol
- Nhiệt được thải ra không tính khí quyển thông qua tháp hạ nhiệt công nghiệp nước (cooling tower) thay vì bộ khiến cho mát chất lỏng (fluid cooler) của hệ thống sử dụng glycol.
Trong hình vẽ cho thấy nước ấm từ hệ thống trao đổi nhiệt sẽ được đưa đến cooling tower, ở đây nước được giải nhiệt bằng bí quyết cho rơi tự nhiên trên các vách hở của tháp. Quạt được sử dụng để nâng cao cường tốc độ trao đổi nhiệt cho nước.
khi nước rơi xuống đáy của tháp sẽ đạt được một nhiệt độ mát cần phải có và được hệ thống bơm, bơm ngược lại bộ trao đổi nhiệt bên trong CRAC để tạo thành vòng tuần hoàn dẫn nhiệt từ bên trong phòng ra bên không tính khu vực đề nghị khiến mát.
Hệ thống cooling tower và những vật dụng phụ trợ để tạo vòng trao đổi nhiệt trong hệ thống này thường thì ko chỉ dành riêng cho nó mà mang thể phục vụ hệ thống lạnh comfort hoặc hệ thống sử dụng chiller.
Ưu điểm:
- toàn bộ những thành phần đều được đóng gói trong 1 khối và kiểm tra từ nhà máy đề nghị bảo đảm độ khả dụng cao.
- Ống dẫn nước sở hữu thể đi được khoảng bí quyết xa hơn so mang ống gas trong hệ thống air-cooled và 1 hệ thống giải nhiệt gồm cooling tower và những ổng dẫn có thể sử dụng chung cho rộng rãi CRAC.
- Do sở hữu thể dùng chung cooling tower, cần trường hợp sở hữu thể bài viết với thap ha nhiet mang sẵn của tòa nhà thì sẽ giảm tầm giá đầu tư.
Nhược điểm:
- chi phí đầu tư ban đầu khá cao cho tháp hạ nhiệt, những máy bơm và hệ thống ống dẫn.
- mức giá vận hành và bảo trì cũng hơi cao do nên thường xuyên làm cho vệ sinh và hóa chất xử lý nước.
- Tạo ra nguy cơ xuất hiện chất lỏng trong môi trường IT.
- trường hợp sử dụng chung tháp giải nhiệt công nghiệp của hệ thống khác, mang thể làm giảm độ tin cậy của hệ thống giải nhiệt dành riêng cho data center.
Ứng dụng:
- dùng chung mang những hệ thống khác để giải nhiệt cho các data center từ trung bình đến lớn mang phải độ khả dụng từ trung bình đến cao.
gần đây là các thông tin chúng tôi đã tổng say mê được và rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý vị qua Hotline: 0912370282 hoặc truy cập website: http://google.mn/url?q=http://mayruaxe.org/ để tham khảo thêm những hệ thống tháp hạ nhiệt và hệ thống làm cho mát nước giá thành thấp.