12-15-2017, 02:46 PM #1Silver member
- Ngày tham gia
- Oct 2016
- Bài viết
- 1,849
Các tiêu chuẩn đánh giá khi tiến hành kiểm định nồi hơi
Qui trình tiến hành kiểm định lò hơi – nồi hơi
Trước khi tiến hành kiểm định nồi hơi – lò hơi yêu cầu tháo xả hết môi chất trong thiết bị, làm sạch bên trong và bên ngoài thiết bị trước khi thực hiện các bước kiểm định tiếp theo. Khi tiến hành kiểm định phải thực hiện theo trình tự sau:
Xem >>> Chain grate
Kiểm tra kỹ thuật bên ngoài gồm kiểm tra các hạng mục sau:
Mặt bằng, vị trí lắp đặt.
Hệ thống chiếu sáng vận hành.
Sàn thao tác, cầu thang, giá treo.
Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có).
Kiểm tra các thông số kỹ thuật trên nhãn mác của nồi hơi – lò hơi nồi đun nước nóng so với hồ sơ lý lịch.
Kiểm tra tình trạng của các thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.
Các loại van lắp trên nồi hơi, nồi đun nước nóng về số lượng, kiểu loại, các thông số kỹ thuật so với thiết kế và tiêu chuẩn quy định.
Kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo phục vụ quá trình làm việc của nồi hơi, nồi đun nước nóng.
Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi (lò hơi), nồi đun nước nóng. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.
Tình trạng của lớp bảo ôn cách nhiệt.
Kiểm tra các chi tiết ghép nối.
Đánh giá kết quả: Kết quả đạt yêu cầu khi:
– Đáp ứng các quy định theo Mục 8 của TCVN 7704:2007;
– Đáp ứng các quy định theo Mục 5 của TCVN 7704:2007;
– Không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối bên ngoài nồi hơi, nồi đun nước nóng.
Xem >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ghi...o-hoi-noi-hoi/
Kiểm tra kỹ thuật bên trong:
Kiểm tra tình trạng cáu cặn, han gỉ, ăn mòn thành kim loại bên trong của nồi hơi, nồi đun nước nóng.
Kiểm tra tình trạng mối hàn, bề mặt kim loại các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi, nồi đun nước nóng. Khi có nghi ngờ thì yêu cầu cơ sở áp dụng các biện pháp kiểm tra bổ sung phù hợp để đánh giá chính xác hơn.
Đối với những vị trí không thể tiến hành kiểm tra bên trong khi kiểm định thì việc kiểm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà chế tạo.Trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.
Khi không có khả năng kiểm tra bên trong do đặc điểm kết cấu của nồi hơi, nồi đun nước nóng, cho phép thay thế việc kiểm tra bên trong bằng thử thủy lực với áp suất thử quy định và kiểm tra những bộ phận có thể khám xét được.
Khi nghi ngờ về tình trạng kỹ thuật các bộ phận chịu áp lực của nồi hơi, nồi đun nước nóng, người sử dụng cần tháo gỡ một phần hoặc toàn bộ lớp cách nhiệt, tháo gỡ một số ống lửa hoặc cắt một số đoạn ống nước để kiểm tra.
Khi phát hiện có những khuyết tật làm giảm độ bền thành chịu áp lực (thành bị mỏng, các mối nối mòn) cần giảm thông số làm việc của nồi hơi, nồi đun nước nóng. Việc giảm thông số phải dựa trên cơ sở tính lại sức bền theo các số liệu thực tế.
Đánh giá kết quả : Kết quả đạt yêu cầu khi:
– Đáp ứng các quy định theo Mục 5 của TCVN 7704:2007;
– Không có các vết nứt, phồng, móp, biến dạng, bị ăn mòn quá quy định ở các bộ phận chịu áp lực và ở các mối hàn, mối nối bên trong thiết bị.
III. Kiểm tra kỹ thuật, thử nghiệm:
Nồi hơi (lò hơi) nồi đun nước nóng được miễn thử bền khi kiểm định lần đầu nếu thời gian thử xuất xưởng không quá 24 tháng, được bảo quản tốt, trong quá trình vận chuyển và lắp đặt không có biểu hiện bị va đập, biến dạng. Biên bản kiểm định phải ghi rõ lý do và đính kèm các biên bản nghiệm thử thủy lực xuất xưởng của cơ sở chế tạo, biên bản nghiệm thu lắp đặt.
Khi kiểm tra, phải có biện pháp cách ly để đảm bảo các thiết bị bảo vệ tự động, đo lường không bị phá hủy ở áp suất thử. Trong trường hợp không đảm bảo được thì phải tháo các thiết bị này ra.
Thử bền:
Thời hạn thử bền nồi hơi, nồi đun nước nóng không quá 6 năm một lần, trong trường hợp kiểm định bất thường theo mục 11.2.5: TCVN7704:2007 thì phải tiến hành thử bền với các yêu cầu sau:
– Môi chất thử là nước. Nhiệt độ môi chất thử dưới 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh quá 5oC
– Áp suất thử, thời gian duy trì áp suất thử được quy định tại bảng 1 dưới đây:
Xem thêm >>> Bán hơi bão hòa
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT SI AM
Địa chỉ: 1K, đường số 8 khu phố 4, phường Tam Bình, Quận Thủ Đức TP.HCM
Điện thoại: (+84) 0933.430.108
Miền Bắc: 196 phố Mới, Dị Sử, TT. Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: (+84) 0918.303.873
Email: lohoi247@gmail.comView more random threads:
- Hướng dẫn các phương pháp bảo trì máy uốn đai sắt CHIHO tốt nhất
- Hậu Giang - Mua Máy phát điện Denyo 33kVA 1 pha bảo đảm
- Máy bơm hỏa tiễn, máy bơm đặt trên cạn, ưu và nhược điểm
- Giải pháp giảm tiếng ồn cho máy thổi khí
- Máy bơm khí nén phổ biến cấp có công dụng gì
- Nguyên nhân hệ thống hệ thống ERP lại trọng yếu với tổ chức
- Nồi hơi công nghiệp có những loại nào
- Máy ép plastic thông dụng khổ a3 yt 320
- Đánh giá máy khoan Black&Decker DR260C
- Những khác nhau của hệ thống ERP với kế toán truyền thống
Có thể bạn quan tâm:
-
Tiêu chuẩn sức khỏe của gà tre
Bởi huynhminhchi trong diễn đàn Tin đăng tổng hợpTrả lời: 0Bài viết cuối: 09-24-2017, 01:52 AM -
Goldmark City với tiêu chuẩn dự án 5 sao tiêu biểu năm 2016
Bởi Seoprok45 trong diễn đàn Nhà Đất - Bất Động SảnTrả lời: 0Bài viết cuối: 07-18-2016, 10:34 AM
Vệ sinh cá nhân là một phần quan yếu của sức khỏe nam giới. Dùng dung dịch vệ sinh mỗi ngày mang lại nhiều ích lợi, giúp loại bỏ vi khuẩn và vi sinh vật gây hại, giúp khu vực cơ quan sinh dục luôn...
Dung dịch vệ sinh vùng kín, quý...