Quy trình Tiến hành rà Nồi hơi

Trước khi thẩm tra lò hơi - Lò hơi cần được xả hết chất làm lạnh ra khỏi thiết bị, làm sạch bên trong và bên ngoài thiết bị trước khi tiến hành bước soát tiếp theo. Khi kiểm tra, các quy trình sau phải được thực hiện:

Noihoi >>> lò hơi sấy gỗ

rà soát kỹ thuật bên ngoài bao gồm rà các hạng mục sau:

lược đồ mặt bằng, vị trí lắp đặt.

Vận hành hệ thống chiếu sáng.

Sàn làm việc, cầu thang, móc treo đồ.

Hệ thống tiếp đất an toàn điện, chống sét (nếu có).

rà các thông số kỹ thuật trên nhãn nồi hơi - nồi hơi đun nước với tệp cấu hình.

rà tình trạng số lượng, chủng loại, kích thước của thiết bị an toàn, đo lường và phụ trợ theo thiết kế và tiêu chuẩn quy định.

Các loại van lắp đặt trên nồi hơi, nồi đun nước nóng được so sánh với thiết kế, tiêu chuẩn quy định về số lượng, chủng loại và các tham số kỹ thuật.

kiểm tra tình trạng của các thiết bị phụ trợ khác kèm theo nồi hơi, bình đun nước trong quá trình làm việc.

kiểm tra tình trạng của các mối hàn, nồi hơi (nồi hơi), và bề mặt kim khí của các bộ phận nhạy cảm với áp suất của bình đun nước nóng. Khi có nghi ngờ, hãy yêu cầu cơ sở ứng dụng các biện pháp thí điểm bổ sung thích hợp để đánh giá xác thực hơn.

Điều kiện cách nhiệt.

rà soát chi tiết ghép nối.

Đánh giá kết quả: Khi kết quả đạt đề nghị:

- thích hợp với Mục 8 của TCVN 7704: 2007;

- hạp với Mục 5 của TCVN 7704: 2007;

- Các bộ phận chịu áp lực và các mối hàn, các mối nối ngoài nồi hơi, nồi đun nước nóng không bị nứt, va đập, móp méo, biến dạng, ăn mòn quá mức.


Lohoi >>> https://dichvulohoi.com/tu-khoa/ghi-lo-hoi/

rà kỹ thuật nội bộ:

kiểm tra cáu cặn, rỉ sét và ăn mòn kim loại bên trong nồi hơi và nồi đun nước nóng.

soát tình trạng mối hàn, bề mặt kim khí của các bộ phận mẫn cảm với áp suất của nồi hơi, bình đun nước nóng. Khi có nghi, hãy yêu cầu cơ sở vận dụng các biện pháp thí nghiệm bổ sung hiệp để đánh giá xác thực hơn.

Đối với những nơi không thực hành được việc soát bên trong trong quá trình soát thì việc thẩm tra tình trạng kỹ thuật phải được thực hiện theo tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, trong tài liệu phải ghi rõ: hạng mục, phương pháp và trình tự kiểm tra.

Khi không thể thực hành việc soát bên trong do đặc điểm cấu tạo của nồi hơi và bộ hâm nước, thì phép thử thủy lực dưới áp suất thử quy định được phép thay thế việc thẩm tra bên trong và các bộ phận có thể rà soát được phải được soát.

Khi người dùng ngờ về tình trạng kỹ thuật của các bộ phận mẫn cảm với áp suất của nồi hơi và bình đun nước nóng, cần phải loại bỏ một phần hoặc tuốt lớp cách nhiệt, loại bỏ một phần đường ống dẫn lửa hoặc cắt bỏ một phần đường ống, dùng nước cho thí nghiệm.

Khi phát hiện các khuyết tật làm giảm độ bền của thành áp (thành mỏng, mòn các mối nối), cần giảm các tham số vận hành của nồi hơi, bình đun nước. Việc giảm thông số phải tính toán lại cường độ dựa trên dữ liệu thực tiễn.

Đánh giá kết quả: Khi kết quả đạt yêu cầu:

- hợp với Mục 5 của TCVN 7704: 2007;

- Không có vết nứt, phồng, móp, biến dạng và ăn mòn quá mức ở các mối hàn, mối nối ở bộ phận chịu áp lực và bên trong thiết bị.

3. kiểm tra kỹ thuật và thí điểm:

Nồi hơi (lò hơi) đun nước nóng có thời kì thể nghiệm xuất xưởng không quá 24 tháng, được bảo quản tốt, không có dấu hiệu va đập, biến dạng trong quá trình vận chuyển, lắp đặt thì có thể miễn kiểm tra độ bền ban sơ. thẩm tra. Biên bản rà phải nêu rõ lý do và kèm theo biên bản thử thủy lực xuất xưởng, biên bản nghiệm thu, lắp đặt.

Trong quá trình thể nghiệm, các biện pháp cách ly phải được cung cấp để đảm bảo rằng thiết bị đo tự động không bị hỏng dưới áp suất thí nghiệm. Trong trường hợp xảy ra sự cố, các thiết bị này phải được gỡ bỏ.

thử nghiệm độ bền:

thời gian thử độ bền của nồi hơi và nồi đun nước nóng không quá 6 năm một lần, trường hợp thể nghiệm bất thường phải thực hiện thử độ bền theo các yêu cầu sau hợp với Mục 11.2.5: TCVN7704: 2007:

- Môi trường thử là nước. Nhiệt độ của môi trường thử nghiệm thấp hơn 50oC và không thấp hơn nhiệt độ môi trường từ 5oC trở lên

- Áp suất thử và thời gian duy trì áp suất thử được nêu trong Bảng 1 dưới đây:

soát hoạt động.

rà soát các điều kiện của nồi hơi và nồi đun nước nóng có thể đưa vào vận hành.

rà tình trạng làm việc của nồi hơi, bình đun nước nóng và các phụ kiện; thử nghiệm, hiệu chuẩn và giới hạn thời gian làm việc của thiết bị đo lường và bảo vệ.

Khi nồi hơi, bình đun nước nóng hoạt động ổn định, tiến hành kiểm tra, điều chỉnh áp suất làm việc của van an toàn bằng cách tăng áp, đóng kín van an toàn.

Áp suất đặt của van an toàn không được vượt quá 1,1 lần áp suất làm việc tối đa cho phép của nồi hơi và nồi đun nước nóng.

Đánh giá kết quả: Nồi hơi, bình đun nước, các thiết bị phụ trợ và thiết bị đo bảo vệ hoạt động thông thường, các tham số làm việc ổn định, kết quả đạt đề nghị.