Nội dung rà và bảo dưỡng lò hơi vận hành hàng ngày
Nồi hơi, lò hơi là thiết bị có thể gây ra nhiều nguy hiểm trong quá trình vận hành. Một sơ sót nhỏ có thể khiến nồi hơi bị phá hủy nhanh chóng, thậm chí gây cháy nổ. bởi vậy, người vận hành phải có kế hoạch rà, bảo dưỡng lò hơi hàng ngày.
Cần chú ý đến việc thẩm tra và bảo dưỡng trong quá trình vận hành lò hơi hàng ngày:
Xả đáy để loại bỏ cặn bẩn và tạp chất có hại trong lò hơi
Xả hết nước trong đường ống được giấu kín (thước đo mực nước) và Kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Nên mở van khóa từ từ để tránh làm hỏng phao.
thẳng tắp theo dõi nhiệt biểu và áp kế, đặc biệt là trong quá trình vận hành ở thể ổn định. Đánh giá sự hiệp của các chỉ tiêu nhiệt độ, áp suất với công suất lò hơi.
So sánh sự chênh lệch nhiệt độ giữa hơi nước (lò hơi) và khói lò để xác định hiệu suất lò hơi. Đối với lò hơi hoạt động tốt, chênh lệch trong khoảng 50-100 oC.
thẩm tra hoạt động của van an toàn
thẳng thớm thẩm tra hệ thống cung cấp dầu (bơm dầu, van điều áp, áp suất gas ...)
rà nhiệt độ của bộ hâm nước cấp để đảm bảo rằng nước cấp vào lò hơi đáp ứng các quy định.
Quan sát sự ổn định ngọn lửa trong buồng đốt qua kính ngắm.
thẩm tra chất làm mềm nước cấp, chất khử, hệ thống cấp nước bằng hóa chất và các thiết bị liên quan để bảo đảm rằng hàm lượng các nguyên liệu đã qua xử lý đưa vào nước cấp là hiệp.
Lấy một mẫu nước thông thường và so sánh với các tham số kỹ thuật đã cho.

Nội dung rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần
Những việc cần làm để rà và bảo dưỡng lò hơi hàng tuần:
Chạy lò hơi ở chế độ mực nước thấp và Kiểm tra xem hệ thống có tự động ngắt nhiên liệu khi mực nước trong lò thấp hơn mực nước quy định hay không.
thẩm tra vị trí chỉ dẫn của thước đo mực nước, đường ống nước ở mực nước thấp nhất cho phép.
rà hoạt động của các van trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
soát hệ thống định vị trên đầu đốt. Nếu có thể, hãy rà soát sự ăn mòn, trượt và độ trễ
rà soát hoạt động của thiết bị điều khiển tự động theo các tham số đã cài đặt
Bật và tắt thiết bị đánh lửa và thẩm tra xem thời kì tắt của đầu đốt có đáp ứng yêu cầu hay không
Kiểm tra hệ thống báo động thiếu nước
rà tình trạng hoạt động của động cơ (máy bơm), chú ý đến tiếng ồn và độ rung bất thường
soát rò rỉ nhiên liệu, nước và hơi nước, khí thải
rà soát hoạt động của rơ le áp suất của bộ cấp khí

Dichvulohoi >>> https://dichvulohoi.com/san-pham/ban...t-than-da-cui/

rà soát và bảo dưỡng lò hơi hàng tháng
Hàng tháng, người vận hành lò hơi cần có kế hoạch rà soát các thiết bị sau:
Kiểm tra bộ khuếch tán nhiên liệu của đầu đốt có bị biến dạng, cháy hoặc nứt hay không
thẩm tra thiết bị đánh lửa
soát sự biến dạng bất thường bên trong và bên ngoài quờ quạng lò hơi
rà cặn trong nước cấp và két nước ngưng
rà soát và bảo dưỡng lò hơi 6 tháng một lần
Định kỳ 6 tháng, người vận hành hoặc tổ chức bảo dưỡng lò hơi cần Kiểm tra lò hơi như sau:
Ngắt kết nối lò hơi khỏi hệ thống. rà và bảo dưỡng van và khớp nối mặt bích
để ý đến các điều kiện bên ngoài của dây dẫn và đường ống xử lý
soát thông số kỹ thuật của quờ quạng các máy bơm trên hệ thống và đặt lại về thông số kỹ thuật bằng máy phân tích khí thải O2, CO và NOx.

Nội dung Kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi hàng năm
Hàng năm, đơn vị vận hành và dùng cần có kế hoạch rà soát, bảo dưỡng toàn diện để đảm bảo lò hơi vận hành an toàn, liên tục.
thẩm tra siêu âm ăn mòn bộ lọc nồi hơi
Dừng lò hơi, mở nắp và miệng cống để soát hoạt động bất thường của các bộ phận lò hơi
Kiểm tra độ an toàn của hệ thống điện (điện trở cách điện, điện trở tiếp đất ...)
Thử nghiệm vật liệu chịu lửa. Các vết nứt của lớp cách nhiệt chịu lửa dưới 1/8 là ổn
thẩm tra cách điện và cách điện
rà soát cáu cặn và biến dạng trên bề mặt ống lò và ống lửa
rà sự ăn mòn của các bộ phận bên trong lò hơi. Các phương pháp thẩm tra không phá hủy - Có thể thêm vào Kiểm tra không phá hủy để rà soát các khuyết tật bên trong kim khí và mối hàn.
Kiểm tra và thử van khóa trên hệ thống cung cấp nhiên liệu
rà và thử van an toàn dưới áp suất cài đặt do nhà sản xuất quy định hoặc theo tiêu chuẩn an toàn
thẩm tra hệ thống điện trên bảng điều khiển để bảo đảm chúng đã được kết nối